    Цитата Сообщение от engineer_ Посмотреть сообщение
    у ВАс блоки питания 230V и 24V DC не соединяются с землей?
    минус 24V DC + земля. тейтраль 230V + замля?
    А бы на Вашем месте поступил следующим образом . Около оборудования которое нужно автоматизировать положил эту бухту кабеля которая будет уложена
    расключил оборудование через эту бухту может быть даже с запасом ( или подключил резисторы добавочные чтобы с эмитировать увеличение длины) .

    Попросил сварщиков чтобы начали варить рядом ( Мы используем трансформатор розжига ) и провёл испытания на глазах у заказчиков ( если Вы делаете не для себя ).
    А потом бы дал команду проложить кабель ------- и здесь уже уверенность на 100% .

    Сварочный аппарат подключить на фазу с ПР200 . Чтобы учесть не только электромагнитные помехи но и в сети которые возникают при работе сварочного аппарата .

    А экран естественно на нейтраль N/
    Последний раз редактировалось Алексеев; 13.07.2020 в 17:02.

Похожие темы

  1. Срабатывание выходов ПЛК154
    от DevilViper в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 11:03
  2. Про наводки на модули МВ110-8ДФ
    от SBER в разделе Разработки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 16:35
  3. СП270 срабатывание лампочки
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 07:35
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 16:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •