Цитата Сообщение от Евгений Леонтьев Посмотреть сообщение
Нужна ваша консультация, в каком направлении двигаться. По сигналу с кнопки нужно включить насос и выключить по достижении макс. давления (реле давления). На системе нет гидроаккумулятора, поэтому требуется только отключить насос, чтоб не реагировал на постоянное включение и выключение реле давления. Но при включении кнопки, насос снова запустился. Пробовал разные варианты, но схема не работает. Программировал в Овен Лоджик. Спасибо.
Может какую кнопку придумать, типа сброс аварии, а то Вы боюсь насос больше не включите, если давление достигнет установленного у вас максимального значения? Или использовать кнопку стоп и как сброс аварии. Вы там определитесь, что Вы хотите, а то пока из того что написали получается насос второй раз не включишь, если авария сработает!