Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Недавно сдали нам один объект котельную на КТР-121.02.40 и КТР121.03.20.
Теперь нам нужно вывести все на диспетчеризацию. В нашей схеме используется два котла, теплообменник ГВС с трехходовым регулятором по температуре, насосы ГВС и насосы рециркуляции ГВС, сетевые насосы и погода зависимой регулятор по отоплению. Все это реализовано на КТР правда частично но нужно контролировать дополнительные параметры как давление, температура подачи и обратки ТВС И ГВС, нужно также управлять работой всех насосов, контроль состояния работы насосов и аварий котлов, смотреть и задавать температуру котлам (на котлах используем пульты Rossmatik 200) стоят два регулятора ТРМ201 и ТРМ212 по регулированию температуры. Разумеется в вашей типовой схеме КТР этого нет ВОПРОС ВОЗМОЖНО ПРОШИТЬ КТР на ПР200 чтобы не менять КТР на ПР200.
На самом деле ваши тепловые схемы не полные, всего есть две базовые типовые схемы а вы реализовали одну.
Добрый день, Андрей.
Да, Вы можете свою программу "залить" В КТР, так как сам по себе КТР это большой проект на ПР200. НО! прошу обратить внимание, что обратно восстановить КТР не получится (у Вас будет просто ПР200).
Так же Вы упомянули две базовые схемы. Спасибо большое за обратную связь и прошу подробнее описать нереализованную нами схему, возможно, в будущем мы расширим функционал линейки КТР.