    Ведь modbus позволяет иметь только одного Master в сети?
    Правильно. Один порт - один мастер. А у ПЛК должно быть больше чем один порт . Один порт конфигурируется как мастер для опроса периферии, другой порт конфигурируется слейвом, его и будет опрашивать панель. В ПЛК придется делать трансляцию данных из периферии в панель.
    Например так:
    Порт1.Регистр_для_панели:=Порт2.Регистр_опроса_пер иферии.
    Но можно также и добавить промежуточную математику.
    Например:
    Порт1.Регистр_для_панели:=Порт2.Регистр_опроса_пер иферии*10+43.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 26.06.2020 в 11:27.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Правильно. Один порт - один мастер. А у ПЛК должно быть больше чем один порт . Один порт конфигурируется как мастер для опроса периферии, другой порт конфигурируется слейвом, его и будет опрашивать панель. В ПЛК придется делать трансляцию данных из периферии в панель.
    Спасибо за разъяснение, но как быть если оборудование такое:
    1. ПР100 (на борту только RS-485)
    2. МВ110-224.16ДН (на борту только RS-485)
    3. Kinco G070E (на борту RS-485/RS-232 в исполнении одного порта)
    4. ПЧВ (Китайский) (на борту только RS-485)

    Получается, что общение на можно реализовать только по RS-485 и где только 1 порт у каждого устройства.