  1. #1

    По умолчанию

    Реверс предусмотрен лишь в сервисном режиме на двух движках...WDT срабатывает всегда во время работы в автоматическом режиме, когда вся линия в работе. Просто СТОП и все..ну это и понятно.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad_doc Посмотреть сообщение
    Реверс предусмотрен лишь в сервисном режиме на двух движках...WDT срабатывает всегда во время работы в автоматическом режиме, когда вся линия в работе. Просто СТОП и все..ну это и понятно.
    Если после запуска линия работает исправно, то ПЛК дискретные выхода вообще не дергает ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если после запуска линия работает исправно, то ПЛК дискретные выхода вообще не дергает ?
    Да...именно так

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vlad_doc Посмотреть сообщение
    Да...именно так
    Если ЭМ не при чем, тогда у вас либо ПЛК с дефектом, который периодически проявляется, либо ПЛК не справляется с обменом по сетям (косяк в прошивке ПЛК), либо в вашей программе есть ошибка.
    Последний раз редактировалось IVM; 15.06.2020 в 13:35.

  5. #5

    По умолчанию

    Зачем у вас по RS-232 задана скорость 115200 ? Попробуйте поставить 19200.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Зачем у вас по RS-232 задана скорость 115200 ? Попробуйте поставить 19200.
    Сначала планировалось повесить на 232 ПЧешки, но выяснилось, что у какой то модели ПЧ нет 232 и все ПЧешки повесили на 485, а МВВ пришлось через преобразователь АС-3 или АС-4 (не помню точно) повесить на 232. Скорость ...да наверное можно понизить, также была дана рекомендация увеличить Мин цикл до 20мс и pooltime до 200мс (Симонов А.А.)

  7. #7

    По умолчанию

    Еще можно попробовать запитать ИБП не от одной из фаз в шкафу, а от осветительной сети. Возможно ПЧ дают сильные помехи в сеть.

    Шкаф, ПЧ, ИБП и все что имеет клемму заземления у вас к контуру заземления подключены ?
    Последний раз редактировалось IVM; 15.06.2020 в 13:40.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    не рассматривали ситуацию чтоб поместить нужные переменные в ретайн и после перезагрузки чтоб восстанавливался режим. Надеюсь в действительных аварийных ситуациях безопасный режим предусмотрен, чтоб ни кому и ни чему не навредить.
    Ретейн переменные конечно есть...настроечные параметры, а также при старте ПЛК всегда Ручной режим в режимах стоп для безопасности.

  9. #9

    По умолчанию

    Все предложения записал..все буду проверять и исправлять...объект далековато и в работе, но обязательно отпишусь по результатам...огромное всем спасибо за помощь..буду рад каким то новым размышлениям

Похожие темы

  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.08.2023, 21:19
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 16:18
  3. Внутренний блок питания ПЛК110-60
    от Виктор 63 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 12:14
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.02.2017, 16:41

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •