Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Точность получения температуры в ТРМ138 по modbus

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Вам нужно понимать различие между точностью и разрешающей способностью. Последняя ограничена только разрядностью АЦП.

  2. #2

    По умолчанию

    Gans - Спасибо.

    VaBo - Ну я как бы понимаю, но у меня с выражением своих мыслей проблема похоже
    Тем не менее вопрос, похоже, все поняли, и ответом я полностью удовлетворен.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SEvgeniy Посмотреть сообщение
    Тем не менее вопрос, похоже, все поняли, и ответом я полностью удовлетворен.
    Это как когда все вокруг говорят "ложить" или "одевать" (на себя) и всем всё понятно.
    Неправильно заданный вопрос, неправильный ответ и все удовлетворены.

Похожие темы

  1. ТРМ138 Колебания температуры
    от Rustam1993 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.07.2018, 13:41
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.05.2016, 08:52
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 08:28
  4. проблема получения данных с приборов
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 07:00
  5. проблема получения данных с приборов
    от ольга в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 01.10.2009, 06:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •