Цитата Сообщение от Verbi Посмотреть сообщение
Евгений, спасибо за помощь. Разобрался: запрос-LEN, ответ SizeOF. Прибор опрашивается.

Единственный момент- Блок Сom_Control. При выборе 1,5 стоп-бита- не открывает порт (Wrong Parametr).
Да, увидел проблему - библиотека CAA Serial (которую использует OwenCommunication) не может открыть порт с 1.5 стоп битами.
Судя по баг-трекеру CODESYS - поддержка этого режима в системе исполнения для Linux изначально не планировалась.
Но на практике, по-моему, сложно найти устройство, которое может работать только с таким количеством стоп-бит.