Показано с 1 по 10 из 504

Тема: Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShivA Посмотреть сообщение
    Доброго дня! Проблема с часами реального времени при переходе на новую прошивку только у меня или еще кто заметил? Проявляется с 00-00 до 7 утра, (часовой пояс +7 от UTC)...... похоже на то, что во время синхронизации с ntp часы реального времени кратковременно принимают UTC значение.... соответственно все ФБ работающие с часами реального времени глючат безбожно... Установил в контроллере часовой пояс UTC и отключил синхронизацию, работа ФБ стала штатной, но в 00-00 все равно происходит како-то глюк. Прежде все работало без нареканий.
    Добрый день.
    Уточните, пожалуйста, версию прошивки и подскажите, как нам воспроизвести этот "глюк".

  2. #2

    По умолчанию

    прошивка 1.2.0131.1405, проявилась ошибка в ФБ OSCAT_BASIC.METER_STAT и OSCAT_BUILDING.TIMER_1. Схема реализации в приаттаченных изображениях. При работе METER_STAT ошибка проявляется как периодическое обнуление сохраненных значений за "день", "неделю", "месяц"...... итп итд, при работе ФБ TIMER_1 выход периодически, кратковременно, (меньше сек), принимает значение TRUE (FALSE) не смотря на то, что условия таймера соответствуют значению FALSE (TRUE).

    Снимок экрана 2020-05-27 в 14.33.37.png
    Снимок экрана 2020-05-27 в 14.33.04.png
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось ShivA; 27.05.2020 в 10:39.

  3. #3
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ShivA Посмотреть сообщение
    прошивка 1.2.0131.1405, проявилась ошибка в ФБ OSCAT_BASIC.METER_STAT и OSCAT_BUILDING.TIMER_1. Схема реализации в приаттаченных изображениях. При работе METER_STAT ошибка проявляется как периодическое обнуление сохраненных значений за "день", "неделю", "месяц"...... итп итд, при работе ФБ TIMER_1 выход периодически, кратковременно, (меньше сек), принимает значение FALSE не смотря на то, что условия таймера соответствуют значению TRUE.

    Снимок экрана 2020-05-27 в 14.32.33.png
    Вы можете проверить, что при этом происходит в каналах узла OwenRTC?

  4. #4

    По умолчанию

    ............
    Последний раз редактировалось ShivA; 27.05.2020 в 11:23.

  5. #5

    По умолчанию



    как и предполагал ранее, происходит кратковременное перемещение в UTC. Активный или не активный NTP-клиент не роляет.
    Последний раз редактировалось ShivA; 27.05.2020 в 11:53.

Похожие темы

  1. Ответов: 685
    Последнее сообщение: 22.11.2025, 17:59
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42
  4. ETHERNET в СПК1хх
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 17:51

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •