Светодиод 24В ток 20мА. Он смонтирован на дверце шкафа. F1 и F2 не подходят.
Светодиод 24В ток 20мА. Он смонтирован на дверце шкафа. F1 и F2 не подходят.
Идея кстати не плохая. А случайно нет номиналов деталей?
Это возможно, я делал управление от токового выхода 4...20мА. Для устранения свечения от 4мА параллельно индикатору устанавливается подгрузочный резистор R=1,6 кОм. Работает прекрасно, можно включать, мигать, и даже плавно управлять свечением (плавное мигание), что и было реализовано и работает. Схема простая... Можно применять стандартный светодиодный индикатор на =24В.
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 20.05.2020 в 15:48.
Сигнал можно выбрать. Ток или напряжение.
Как вы его выберите на ПР200 ? в программе да, на самом ПР НЕТ. вы заказываете ПР200 с определенным типом выхода
Если управлять токовым выходом, то при токе ЦАП 20 мА через лампу будет протекать ток 11 мА и лампа будет светиться в "полнакала". При токе ЦАП 4 мА через лампу будет протекать ток 1,6 мА и будет видно паразитное свечение. Мать-природу не обманешь. Если управлять выходом по напряжению, то со свечением лампы будет все в порядке.
Последний раз редактировалось IVM; 21.05.2020 в 17:17.