Тут дело не в доверии, РЗА трансформаторов если мы говорим о ДЗТ, МТЗ, ТЗНП требует другого класса оборудования, обеспечивающего измерения токов, напряжений по всем фазам в реальном времени, и не только 50Гц, но и гармоник. ПР подходит если нужно замерить величину тока (не мгновенных значений) и отключить по перегрузу, в схемах АВР, поэтому когда прозвучало защита трансформатора на ПР, я удивился, хотя если речь идет про сухой трансформатор малой мощности, то ПР там подойдет.