    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Сергей0308 а регистр то INT в ПЧ а не float или вы чисто идею, -50 float в INT и передать в ПЧ ?
    Вы бы хоть посмотрели или прочитали сначала, прежде чем что-то писать! Разве в проекте нет макроса преобразования флоат в инт, там и написано об этом! Одна строчка весь пост, можно и прочитать, потом комментировать!
    Могу и более поздний проект выложить, где присутствует данный макрос:
    Котёл №4_9.owl

    Кстати могу добавить, что много лет назад, когда обсуждали эту функцию представители Овена(пальцем не буду показывать) очень рьяно меня критиковали, мол такая функция не нужна и никогда никому не понадобится и поэтому и сами подобную делать не стали, сейчас не хочу искать эту тему с перепалкой, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон!
    Но мне она частенько требуется, в данном проекте передаётся уровень воды в Мастерскаду и на СМИ2 для отображения и как бы изначально принято: уставка - нулевой уровень, с плюсом - уровень выше нулевого, с минусом - ниже нулевого!
    Весь диапазон(+80 - (-60)мм), у меня с точностью до десятых долей миллиметра, составляет 1400, диапазона INT хватает с многократным избытком, вот зачем мне здесь использовать FLOAT, занимать два регистра, когда одного перехватает с многократным избытком, какой смысл у представителей Овен, мне кажется здесь не может быть разумного объяснения!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.05.2020 в 23:27.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Вы бы хоть посмотрели или прочитали сначала, прежде чем что-то писать! Разве в проекте нет макроса преобразования флоат в инт, там и написано об этом! Одна строчка весь пост, можно и прочитать, потом комментировать!
    Могу и более поздний проект выложить, где присутствует данный макрос:
    Котёл №4_9.owl

    Кстати могу добавить, что много лет назад, когда обсуждали эту функцию представители Овена(пальцем не буду показывать) очень рьяно меня критиковали, мол такая функция не нужна и никогда никому не понадобится и поэтому и сами подобную делать не стали, сейчас не хочу искать эту тему с перепалкой, как говорится, кто старое помянет, тому глаз вон!
    Но мне она частенько требуется, в данном проекте передаётся уровень воды в Мастерскаду и на СМИ2 для отображения и как бы изначально принято: уставка - нулевой уровень, с плюсом - уровень выше нулевого, с минусом - ниже нулевого!
    Весь диапазон(+80 - (-60)мм), у меня с точностью до десятых долей миллиметра, составляет 1400, диапазона INT хватает с многократным избытком, вот зачем мне здесь использовать FLOAT, занимать два регистра, когда одного перехватает с многократным избытком, какой смысл у представителей Овен, мне кажется здесь не может быть разумного объяснения!
    Хоть я и недавно (1,5 месяца) начал работать с ПР200 но уже понял что работая с INT в голве держу что это UINT.
    И это приносит некоторые неудобство. Пример тому ПЧ ATV320U. У него регистр задания скорости INT и принимаемые значения от -599 до +599
    То есть если я хочу задать частоту 52,5 Гц то должен передать в регистр число 525.

    С уважением
    Юрий

Похожие темы

  1. ПР200 ModBus-RTU и ПК (Modbus Poll / NodeRed)
    от decole в разделе Программируемые реле
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.03.2020, 13:58
  2. ПР200 Modbus
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.01.2018, 21:40
  3. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 18:26
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.05.2016, 15:49
  5. как подключить МК10-4ДН,4Р к ПР200
    от Keldish в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.09.2015, 12:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •