Страница 172 из 421 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182222272 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,711 по 1,720 из 4210

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

  1. #1711

    По умолчанию

    Подскажите. Как вместо этого абстракционизьма сделать нормальный манометр-термометр на экране?
    дисп.jpg

    Где то на ютубе в роликах видел подобное.

  2. #1712

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    А можно в моделях СП3хх-Р без шлюза напрямую через Ethernet?
    К сожалению, нет.

  3. #1713

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Подскажите. Как вместо этого абстракционизьма сделать нормальный манометр-термометр на экране?
    дисп.jpg

    Где то на ютубе в роликах видел подобное.
    Нормальный - это какой? Можно какой-то пример привести?

  4. #1714

    По умолчанию

    Обычный манометр.

    манометр.jpg

  5. #1715

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Обычный манометр.

    манометр.jpg
    Понятно. К сожалению, в конфигураторе СП3хх нет возможности использовать произвольную картинку в качестве фона для этого элемента.
    Возможно, в роликах вы видели визуализацию CODESYS - там такое можно сделать.

    08-05-2020 15-50-39.png

  6. #1716

    По умолчанию

    Спасибо за разъяснение.

  7. #1717
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,176

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Подскажите. Как вместо этого абстракционизьма сделать нормальный манометр-термометр на экране?
    дисп.jpg

    Где то на ютубе в роликах видел подобное.
    Возможно Вы видели это
    Захват-1.png
    Вложения Вложения
    • Тип файла: rar ОК.rar (575.3 Кб, Просмотров: 22)
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #1718

    По умолчанию

    Нет нет, именно манометр как на картинке выше. Сейчас опять пробовал найти тот ролик, не нашел.. Как обычно, случайно попадется, через какое то время.
    За часы спасибо.

  9. #1719

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, можно как то уменьшить время цикла на СП315? 1 секунда слишком долго для работы с макросами.

  10. #1720

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bugilin1978 Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста, можно как то уменьшить время цикла на СП315? 1 секунда слишком долго для работы с макросами.
    Можно запускать функциональную область от системных "мигающих" битов PSB (меркеров) - см. приложение в РП.

Страница 172 из 421 ПерваяПервая ... 72122162170171172173174182222272 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •