ASO с проблемами двухпроводной цепи до датчика можно частично решить использованием PT1000 (тем более датчики все равно покупать, можно и согласованную пару купить), а перед установкой в трубопровод опустить их в один стакан с водой и внести корректировку в каждый из них (для компенсации сопротивления проводов, или их померить достаточно точным мультиметром. опять же мы говорим о техническом учете. на метрологию кладем.
не понял это как?1. Покупаем любой теплосчетчик с импульсным выходом и одним расходомером,
- тут тоже не совсем понял, что выводить в облако то? импульсы? или счетчик какой?3. Импольсный выходы заводим на модуль DI и отдаем его в облако.
Сергей. я посчитал примерно время одного импульса со ВСГ Ду20 на номинальном расходе - это грубо 1,5 секунды, а на минимальном это 37 секунд. отсюда вы совершенно правы, что надо при любых раскладах вычислять время между двумя импульсами и приводить их к расходу, но раз у нас так сильно плавает время, то что в этот момент делать с перепадами температур? как их сопоставить с разным временем между импульсами?
или выставить время периодического вычисления расхода, равное времени минимальной чувствительности счетчика (путем вычисления его через минимальный расход), а потом каким-то образом брать средний перепад температур за это время?
что-то я запутался,
а может вообще считать импульсы со счетчика за целый час, а в течение часа высчитывать средний перепад температур, только вот не совсем понимаю, как это правильно реализовать?