Показано с 1 по 10 из 74

Тема: Алгоритм топочного автомата на ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2014
    Адрес
    Свердловская обл.
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    IMG_20200506_110056 (1).jpgIMG_20200506_110113 (1).jpg
    Вот, может кому интересно. Фотки горелки и клапанов.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Alexey_Palich
    Регистрация
    21.05.2013
    Адрес
    Бийск
    Сообщений
    450

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fomin_ed Посмотреть сообщение
    IMG_20200506_110056 (1).jpgIMG_20200506_110113 (1).jpg
    Вот, может кому интересно. Фотки горелки и клапанов.
    По правилам тут не хватает клапана безопасности ВФ он должен выходить с межклапанного газопровода. в данном случае после первого клапана по ходу газа, и шаровый кран перед горелкой запрещен. В остальном вроде все правильно.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    По правилам тут не хватает клапана безопасности ВФ он должен выходить с межклапанного газопровода. в данном случае после первого клапана по ходу газа, и шаровый кран перед горелкой запрещен. В остальном вроде все правильно.
    На БПГ-2 нет выхода на свечу, а на БПГ-5 есть
    Вложения Вложения
    • Тип файла: pdf bpg-2.pdf (2.04 Мб, Просмотров: 18)
    • Тип файла: pdf bpg-5.pdf (616.6 Кб, Просмотров: 20)

  4. #4
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    421

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alexey_Palich Посмотреть сообщение
    шаровый кран перед горелкой запрещен
    А в каких ФНиП изложен этот запрет?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Похожие темы

  1. Алгоритм каскадного управления насосами для ПР200
    от nordth в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 08.03.2020, 02:24
  2. Подбор автомата для защиты блока питания
    от skinnbatter в разделе Разработки
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 10.09.2018, 20:47
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 06.01.2018, 08:48
  4. Реализация автомата горения?
    от amkuznecov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.03.2013, 21:38
  5. САУ-МП алгоритм 20
    от незарегистрированный в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 17:56

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •