я был наверно неправ когда утверждал, что состояние сигнала норма это "0" . В контроле пламени наличие пламени - это "1".
И да, Ваша правда, сейчас проверил, неправильно реагирует на отсутствие пламени. Разберемся.
В этом макросе получился только контроль на наличие ложного пламени. На котле используется фотодатчик, внешняя его засветка исключена, но все таки лишний контроль на исправность датчика не помешает.
Последний раз редактировалось fomin_ed; 04.05.2020 в 17:11.
Вот здесь аварии обсуждали: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31113&page=7
Первопричина аварии должна быть, как без неё?!
Если только первопричину отображать всё сильно упростится до примерно как здесь: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33123
Только с выводом на экран!
Кто первый встал, того и тапки_9.PNG
Последний раз редактировалось Сергей0308; 04.05.2020 в 17:15.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
добавлю свои 5 копеек. в принципе при наличии проектного решения ростехнадзор никак не прикопается, но ответственность за работоспособность механизма и его безопасность уже на разработчике ПО.
По поводу контроля факела - на маленьких котлах он один и на запальник и на основную горелку. надо не забыть, что датчик (даже УФ) может реагировать на дугу от ИВН, поэтому надо сначала проконтролировать "наличие факела" вместе с ИВН, а потом отключить ИВН и проверить, горит ли запальник.
я бы тоже присоединился к теме, поскольку работающее готовое решение на ПР200 вместо топочного автомата это хорошая затея и я когда-нибудь планировал ее разработать.
предлагаю организовать отдельными макросами:
1. контроль герметичности
2. контроль факела
3. цикл продувки
4. цикл регулирования мощности.
по мере выполнения какого-то из циклов контролировать требуемые аварийные параметры.
5. еще есть интересная идея, но я ее еще не пробовал - использовать аналоговые входы ПРки для работы с кондуктометрическими датчиками в колонке, но это уже не топочный автомат, а уже полноценный БУРС.
IMG_20200506_110056 (1).jpgIMG_20200506_110113 (1).jpg
Вот, может кому интересно. Фотки горелки и клапанов.
fomin_ed, спасибо!
Последний раз редактировалось Stentor; 02.07.2020 в 18:25.
БААА!!! так цеж обычная Г-1, как на всех древних котлах E-1,0 просто обвязана не блоком клапанов, а отдельными клапанами, плюс фотодатчик УФ на контроль факела.
Найди, так сказать 10 отличий, при том что УФ датчик я уже туда поставил.
По этому для человека проект БУРСа был просто идеальным!!! в него надо было добавить только проверку герметичности.
Последний раз редактировалось bayk; 10.05.2020 в 18:47.