Возможно ли передать из ТРМ-212 по интерфейсу измеренное значение к примеру в ПР-100?
Возможно ли передать из ТРМ-212 по интерфейсу измеренное значение к примеру в ПР-100?
Можно, только если у вас будет ПР, то все Ваши многочисленные регуляторы придётся убрать, они станут не нужны!
Для отображения можно взять ТРМ200, к ним подключить датчики и по внешнему интерфейсу считывать значения параметров, также ПР можно использовать и для сигнализации, отдельные датчики для регуляторов и сигнализации, как я понял, вы не хотите?!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.05.2020 в 18:45.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Тогда должны явно указать, что это логическая функция иначе путаница может получиться: https://owen.ru/forum/showthread.php?t=33168&page=2 , пост#12.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Правильно ли я понял ваше решение. Берем ОВЕН 2ТРМ-1 или ОВЕН ТРМ-202 в модификации ОВЕН ТРМ-202.Щ1.Р.И релейный выход выдает сигнал аварий при выходе за диапазон регулирования, а выход И выдает сигнал 4 - 20 мА (сигнал регистрации) который заводим на вход ОВЕН ТРМ-212 для регулирования уровня.
Зачем выход "и" когда существует токовая петля. Зацепите два прибора последовательно.
Если вам действительно достаточно одного релейного аварийного выхода, без разницы, перелив там или опустошение, то можно сделать и так, но тогда действительно проще применить ТРМ1. Но мне нужно было получить раздельные выходы на перелив и на опустошение, т.к. при опустошении деаэратора требовалось отключать питательные насосы котлов, во избежание их сухого хода. При переливе же нет необходимости останавливать насосы, даже наоборот.
Поэтому я применил 2ТРМ1 модификацию РР, с двумя релейными выходами. Входы ТРМ12 и 2ТРМ1 я просто запараллелил, подключил один резистор и подал токовый сигнал с датчика. При соединении ТРМов последовательно выход из строя первого выводит из строя и второй, что несколько снижает надёжность.
Сау поставьте и забудете про проблему. Развели тему ни о чем на три страницы.
Куда поставить САУ? В чём проблема?
Датчик САУ нужен? Покажете, как его вставить в деаэратор? А лучше - попросить, чтобы его прямо на заводе установили. Или хотя бы врезку для него.