Для ТТ идеальный режим работы - это КЗ вторичной обмотки, т.е. сопротивление нагрузки должно быть очень малым.
Если обычный ТТ (без нормирующего преобразователя) нагрузить диодным мостом и конденсатором и пропустить через первичную обмотку номинальный ток (ток может быть десятки, сотни и тысячи ампер), то мгновенно произойдет следующее: т.к вторичная обмотка окажется фактически в режиме ХХ, то на ней наведется огромное напряжение (т.к. коэффициент трансформации обмоток очень большой), диодный мост и конденсатор взорвутся. Если после этого вторичная обмотка ТТ окажется в режиме ХХ, то возникнут межвитковые короткие замыкания во вторичной обмотки и трансформатор сгорит.
Если с ТТ от УЗОТЭ-2У в режиме ХХ вторичной обмотки при номинальном токе в первичной обмотке ничего не происходит, то это не ТТ, а что-то среднее между ТТ и ТН (трансформатор напряжения). Что с ним будет если его нагрузить диодным мостом, конденсатором, пропустить через первичную обмотку номинальный ток и подержать в таком состоянии длительное время сказать трудно.





Ответить с цитированием