  1. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    доброго времени суток уважаемые форумчане!!!

    есть идея подключить аналоговые входа настроенные на 0..10в к трансформаторам тока от УЗОТЭ-2У, которые на данный момент выдают в районе 1 вольта АС.
    думаю подать сигнал через диодный мост и не большую емкость в районе 5 мкф, для мониторинга тока на электродвигателе 132квт, в последствии сделать защиту от перегрузки по току и управлении системой продувки фильтра.....

    выскажите пожалуйста ваше мнение.....
    Для ТТ идеальный режим работы - это КЗ вторичной обмотки, т.е. сопротивление нагрузки должно быть очень малым.

    Если обычный ТТ (без нормирующего преобразователя) нагрузить диодным мостом и конденсатором и пропустить через первичную обмотку номинальный ток (ток может быть десятки, сотни и тысячи ампер), то мгновенно произойдет следующее: т.к вторичная обмотка окажется фактически в режиме ХХ, то на ней наведется огромное напряжение (т.к. коэффициент трансформации обмоток очень большой), диодный мост и конденсатор взорвутся. Если после этого вторичная обмотка ТТ окажется в режиме ХХ, то возникнут межвитковые короткие замыкания во вторичной обмотки и трансформатор сгорит.

    Если с ТТ от УЗОТЭ-2У в режиме ХХ вторичной обмотки при номинальном токе в первичной обмотке ничего не происходит, то это не ТТ, а что-то среднее между ТТ и ТН (трансформатор напряжения). Что с ним будет если его нагрузить диодным мостом, конденсатором, пропустить через первичную обмотку номинальный ток и подержать в таком состоянии длительное время сказать трудно.
    Последний раз редактировалось IVM; 01.05.2020 в 16:16.

Похожие темы

  1. Нестандартное платиновое термосопротивление.
    от Nuflyn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 10:23
  2. Нестандартное применение датчика уровня ПДУ-И
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 05:57
  3. нестандартное применение буст
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 09:16
  4. требуется нестандартное решение
    от vad54 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 16:43
  5. Нестандартное подключение ТРМ12
    от незарегистрированный Лёха в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 15:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •