    Цитата Сообщение от Павел Братковский Посмотреть сообщение
    доброго времени суток уважаемые форумчане!!!

    есть идея подключить аналоговые входа настроенные на 0..10в к трансформаторам тока от УЗОТЭ-2У, которые на данный момент выдают в районе 1 вольта АС.
    думаю подать сигнал через диодный мост и не большую емкость в районе 5 мкф, для мониторинга тока на электродвигателе 132квт, в последствии сделать защиту от перегрузки по току и управлении системой продувки фильтра.....

    выскажите пожалуйста ваше мнение.....
    Для ТТ идеальный режим работы - это КЗ вторичной обмотки, т.е. сопротивление нагрузки должно быть очень малым.

    Если обычный ТТ (без нормирующего преобразователя) нагрузить диодным мостом и конденсатором и пропустить через первичную обмотку номинальный ток (ток может быть десятки, сотни и тысячи ампер), то мгновенно произойдет следующее: т.к вторичная обмотка окажется фактически в режиме ХХ, то на ней наведется огромное напряжение (т.к. коэффициент трансформации обмоток очень большой), диодный мост и конденсатор взорвутся. Если после этого вторичная обмотка ТТ окажется в режиме ХХ, то возникнут межвитковые короткие замыкания во вторичной обмотки и трансформатор сгорит.

    Если с ТТ от УЗОТЭ-2У в режиме ХХ вторичной обмотки при номинальном токе в первичной обмотке ничего не происходит, то это не ТТ, а что-то среднее между ТТ и ТН (трансформатор напряжения). Что с ним будет если его нагрузить диодным мостом, конденсатором, пропустить через первичную обмотку номинальный ток и подержать в таком состоянии длительное время сказать трудно.
    Последний раз редактировалось IVM; 01.05.2020 в 16:16.

  2. #2
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,108

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Для ТТ идеальный режим работы - это КЗ вторичной обмотки, т.е. сопротивление нагрузки должно быть очень малым.

    Если обычный ТТ (без нормирующего преобразователя) нагрузить диодным мостом и конденсатором и пропустить через первичную обмотку номинальный ток (ток может быть десятки, сотни и тысячи ампер), то мгновенно произойдет следующее: т.к вторичная обмотка окажется фактически в режиме ХХ, то на ней наведется огромное напряжение (т.к. коэффициент трансформации обмоток очень большой), диодный мост и конденсатор взорвутся. Если после этого вторичная обмотка ТТ окажется в режиме ХХ, то возникнут межвитковые короткие замыкания во вторичной обмотки и трансформатор сгорит.
    Однако, есть такой измерительный преобразователь Е1842 http://alektogroup.com/assets/images...018-tipogr.pdf
    Захват-2.png
    Диапазон измеряемого переменного тока - до 250 А, выход - 0..20 ма

    В РЭ есть его схема
    Захват-1.png

    и что-то у них ничего не взрывается.

    ЗЫ
    "1.2.2 Сопротивление нагрузки от 0 до 500 Ом; нормальная область значений сопротивления нагрузки от 200 до 300 Ом."


    "1.2.10 Преобразователь выдерживает без повреждений длительный разрыв цепи нагрузки.
    Выходное напряжение при разрыве цепи нагрузки не более 30 В. "
    Последний раз редактировалось petera; 01.05.2020 в 20:30.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    и что-то у них ничего не взрывается.
    Так товарищ просто бредит. Токовый транс прекрасно нагрузится через диодный мост, выйдет чутка для идеального для себя режима (появится пара вольт на обмотках). С мостом да, сложнее (в плане нагрева) но 1 А выдержит, для 5 А брать низковольные Шоттки.
    Последний раз редактировалось VaBo; 01.05.2020 в 21:22.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Так товарищ просто бредит. Токовый транс прекрасно нагрузится через диодный мост, выйдет чутка для идеального для себя режима (появится пара вольт на обмотках). С мостом да, сложнее (в плане нагрева) но 1 А выдержит, для 5 А брать низковольные Шоттки.
    У тебя, вероятно, двойка была по Электрическим измерениям в ВУЗе, если ты в нем вообще учился.

    Специально для VaBo и К: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/241533
    Последний раз редактировалось IVM; 02.05.2020 в 15:59.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У тебя, вероятно, двойка была по Электрическим измерениям в ВУЗе, если ты в нем вообще учился.
    Специально для VaBo и К: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/241533
    Тыкать жене будешь.

Похожие темы

  1. Нестандартное платиновое термосопротивление.
    от Nuflyn в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 01.02.2019, 10:23
  2. Нестандартное применение датчика уровня ПДУ-И
    от Moiseev_Alexandr в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.04.2014, 05:57
  3. нестандартное применение буст
    от Sniper007 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 01.12.2009, 09:16
  4. требуется нестандартное решение
    от vad54 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.04.2009, 16:43
  5. Нестандартное подключение ТРМ12
    от незарегистрированный Лёха в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 19.09.2008, 15:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •