Показано с 1 по 10 из 13

Тема: ОВЕН ТРМ 151-01 тт Проблема

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #8
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,407

    По умолчанию

    Любой термоконтоллер суть маленький компьютер, а компьютеры очень не любят некачественное питание. Десять лет - приличный срок для возникновения проблем на данной почве. Просадки питания осциллографом можно и не увидеть, ибо пиковая нагрузка измеряется наносекундами (один период тактового генератора ЦПУ прибора), а в этот момент в ОЗУ уже может записаться неверная инфа, либо потеряться верная. Проще поменять электролиты, и желательно дополнительно зашунтировть их керамикой (0.33-0.47 мк), а потом уже искать программные проблемы.
    На счет микросхемы - а почему бы и нет? Они тоже иногда теряют возможность сохранять (износ ячеек). Но после замены конденсаторов.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 28.04.2020 в 14:37.

Похожие темы

  1. Конфигуратор ОВЕН ПЧВ. Проблема с запуском!
    от Джоник в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 20.06.2023, 08:30
  2. Проблема с DO Овен ПЛК 110-60
    от StirlitzSD в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 09.09.2015, 09:54
  3. ОВЕН ПЧВ. Проблема с реверсом.
    от Владимир Воробьев в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.07.2011, 23:40
  4. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •