Добрый день.
https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu...odbus_v2.0.pdf
стр. 39
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
visutask.JPG
Евгений,ставлю вот здесь Visutaskсвязь гораздо стабильнее. А при Maintask моргает красный треугольник.
Что лучше?
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Лучше ничего сюда не ставить (оставить как по умолчанию) и не трогать настройки задачи MainTask в проекте.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Тогда - скорее всего вы меняли еще какие-то настройки.
Попробуйте создать пустой проект и настроить обмен с вашим устройством, не трогая никаких настроек, связанных с задачами.
Либо - как вариант, ваше устройство не подразумевает, что его можно опрашивать часто. Тогда можно в настройках канала увеличить период опроса.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
У меня скорость 9600/even/8/1 это зашитые параметры в прибор (ультрасоник генератор), параметры не изменяются. Modbus RTU
Настроить связь на ПЛК160 получилось сразу, связь стабильная, ошибки 81 нет никогда. Но вот на СПК107 я не могу настроить. При обмене начинает моргать красный треугольник. Время между фреймами (Modbus Master COM) стоит 2000 мс. Менял физически COM порты. Все равно стабильной связи нет. А в перспективе 10 приборов таких надо будет подключить к одному порту. Что еще можно настроить???
Помогите пожалуйста.
P.S. на первом порту стоит модуль МВ110-8А. связь стабильная, глаз радуется.
Не зная броду, не суйся в воду. (Пословица.)
Век живи, век учись(а умрешь дураком).
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Код ошибки посмотрите (.byModbusError)При обмене начинает моргать красный треугольник.
А зачем такое время?Время между фреймами (Modbus Master COM) стоит 2000 мс
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Судя по ошибкам - ваше устройство не всегда отвечает.
Возможно, действительно какие-то проблемы с таймингами.
Попробуйте для начала подключить его к ПК и опросить через OPC-сервер.
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk