можно ли подключить ПЧВ разных производителей к одному ПР200 по RS485 ?
можно ли подключить ПЧВ разных производителей к одному ПР200 по RS485 ?
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
то есть я могу подключить в один слот 485 данфосс в послед к нему дельту. прописать адреса командных слов их, хоть они и разные. и никаких негативных последствий?
Ну а какие должны быть последствия, интерфейс на это и рассчитан, ПЧВ это как модули расширения входов/выходов для ПР, примеры тут https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
огромное спасибо. а то приходил ух какой спец программист. сказал, что так делать не надо. а так как я программист от слова погром, то я и не пытался. и насчёт видеоуроков спасибо. мне как-то не попались они в своё время. всё своей глупой башкой пришлось додумать. образования то нет.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
У ПЧ разных производителей могут быть не только разные протоколы обмена, но и разные типы внешних интерфейсов, Вы уверены, что у них всё одинаковое? Если что-либо отличается, разумеется их в одну сеть не воткнёшь!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
да задача то не при чем. просто к одному мастеру подключить несколько слэйвов разного производителя. конкретно данфосс и дельту. кстати с командным словом дельты так и не разобрался. не поможете?
Сергей, частотник дельта VFD-L +данфосс. оба, вроде по модбас. а дальше не понял.что ещё? адреса регистров да, разные. команды разные. а еще на что посмотреть?