Показано с 1 по 10 из 28

Тема: СП307 мастер + ПЛК63 slave, область ввода-вывода, регистры

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от burov-vyazma Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!Ещё раз благодарю за совет про функциональную область!Теперь появилась проблема:не могу произвести в ПЛК никаких действий с данными от МЭ-110-224-1Т.Показания с множителем "е-039" и CoDeSys не хочет никаких действий с этими цифрами производить.Хотя на СП307 я вывел цифровой дисплей для чтения того же регистра МЭ110 и показания там адекватные "0,23".Для физических аналоговых входов ПЛК63 есть настройка типа датчика, где такие значения преобразовываются в нормальные, а в виртуальных входах такой настройки нет.Подскажите, пожалуйста, как быть?[ATTACH=CONFIG]48470[/ATTACH2020-04-16_08-52-49.png
    Регистр 22 в МЭ110 содержит ЦЕЛОЕ значение, не Float!
    Захват-1.png
    По этому в ПЛК в переменной Float будет полная бессмыслица

    Либо в ПЛК замените тип переменной на IntP и в ф.области используйте Word
    либо читайте из МЭ110 регистр 29 - "Измеренное значение тока по входу 1 с плавающей точкой"
    Последний раз редактировалось petera; 16.04.2020 в 10:39.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2017
    Адрес
    г.Вязьма,смоленская обл.
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Я пробовал читать регистр 29 из Мэ110, так там цифры бешено скачут от "е-039" до "е+039" при неизменной нагрузке.А если читаю регистр 22 как intP при токе 0,23 значение "0".Попробую ещё раз, следуя Вашему совету:может получится.СПАСИБО!

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от burov-vyazma Посмотреть сообщение
    Я пробовал читать регистр 29 из Мэ110, так там цифры бешено скачут от "е-039" до "е+039" при неизменной нагрузке.А если читаю регистр 22 как intP при токе 0,23 значение "0".Попробую ещё раз, следуя Вашему совету:может получится.СПАСИБО!
    Скачут - включите галку "Переставить WORD" в настройках порта панели
    Показания скачут от "е-039" до "е+039" т.к. мантисса перепутана с порядком
    Захват-1.png

    ЗЫ. Про галку https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post227802
    Последний раз редактировалось petera; 16.04.2020 в 10:54.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2017
    Адрес
    г.Вязьма,смоленская обл.
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Скачут - включите галку "Переставить WORD" в настройках порта панели
    Показания скачут от "е-039" до "е+039" т.к. мантисса перепутана с порядком
    Захват-1.png

    ЗЫ. Про галку https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post227802
    Мне про перепутанные байты и инженер техподдержки сказал,но я же копирую из регистра в регистр: разве там можно байтовый порядок поменять?2020-04-16_16-30-59.png2020-04-16_16-31-45.png

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    30.12.2017
    Адрес
    г.Вязьма,смоленская обл.
    Сообщений
    41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от capzap Посмотреть сообщение
    Валенок, я могу понять Ваши терки с овеном по поводу не соответствия заявленных характеристик, но почему вы дебилам даете шенс уверовать что у них есть шансы в своей правоте, для меня это за гранью
    Если сей комплимент в мой адрес,спорить не стану.Хотя в анамнезе моём,кроме гиперметропии (дальнозоркости),других душевных недугов и не значится,критику приму,ибо "достал"всех.Попытаюсь приложить проекты и ,если кто-нибудь сочтет возможным указать на ошибки,"торните носом",ПОЖАЛУЙСТА!
    ЗЫ.Не ошибается тот, кто ничего не делает.
    Копия маслобак раб.proКопия маслобак раб.proмаслобак 1.txp

Похожие темы

  1. ПЛК160(ModbusMaster)+СП307(Slave) = односторонняя связь
    от Stab в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.10.2016, 06:24
  2. Область ввода
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.09.2015, 09:50
  3. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 22.05.2013, 14:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •