Цитата Сообщение от MORD Посмотреть сообщение
Доброго времени суток!

Помогите пожалуйста доработать простую схему:
Блок_ОС.jpg
Логика работы на данный момент следующая:
1. Поступает сигнал на I1, запускается TON1, включается Q1, по истечении трёх секунд Q1 выключается.
2. Если сигнал на I1 исчезает в теч. трёх секунд, то Q1 отключается, а таймер TON1 сбрасывается.
3. I2 - сбрасывает TON1 и Q1 в "0" принудительно.


Нужно сделать так чтобы:
1. По прошествии трёх секунд после поступления сигнала на I1 выход Q1 сбрасывался в "0", формировался сигнал "Авария" и работа схемы блокировалась вплоть до сброса аварии извне.
2. Если в теч. трёх секунд после включения I1 включается I2, то таймер TON1 сбрасывается в "0", а выход Q1 остаётся включенным, вплоть до снятия сигнала с I1.
3. Важно чтобы при отсутствии сигнала, на I1 выход Q1 был отключен и не включался при любых состояниях входа I2 и элементов внутренней логики.

Благодарю за то что прочли!
Может как то примерно так потянет?

Таймер_4.PNG

Обсуждали уже в какой то теме!