Тогда более понятливый вопрос для грамотных специалистов - а где выставить период опроса на меньшее время ( в каком параметре и каком окне находится это значение?)
Если вы используете для опроса шаблон - то настроить период не получится, он будет не менее 100 мс.

Если настраивать обмен через компонент Modbus Slave - то период опроса задается в настройках канала:

11-04-2020 17-51-33.png


Что тогда за шутки овена по работе гарантирующее опрос датчиков до 1 кГц, а здесь от руки не срабатывает!
1 кГц - это частота сигнала. Модуль может детектировать сигнал с такой частотой. И он это делает - "cветодиод на индуктивном датчике мигает, мигает светодиод и на модуле МВ-32ДН".
А вот опрашивать модуль по Modbus с такой частотой не получится.

Но отказ от шаблонов в пользу стандартного Modbus Slave позволить несколько повысить частоту опроса.