    Цитата Сообщение от Sima42 Посмотреть сообщение
    Повторяю энергонезависимости я добился. Прибор выключаю включаю все сохраняется. Как быть с заливкой проекта? Заливаю проект и все данные стираются.
    Как Я понимаю тебе необходима при заливки и естественно при выключения ( включении прибора ) записывать в
    сетевые переменные значения из энергонезависимой памяти . При заливки прибора это будут значения по умолчанию .
    В последующих это значения из энергонезависимой памяти . Есть макросы SelChgB SelChgI SelChgF .
    А при включении прибора используй таймер TON с постоянной на включение , секунды выбери Сам
    и в первый момент записывай с помощью SEL в сетевую переменную из энергонезависимой . А затем используй макросы .
    Мне тоже пришлось помучится чтобы организовать обратные связи переменных энергонезависимых
    и сетевых . И добился чего хотел .

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексеев Посмотреть сообщение
    Как Я понимаю тебе необходима при заливки и естественно при выключения ( включении прибора ) записывать в
    сетевые переменные значения из энергонезависимой памяти . При заливки прибора это будут значения по умолчанию .
    В последующих это значения из энергонезависимой памяти . Есть макросы SelChgB SelChgI SelChgF .
    А при включении прибора используй таймер TON с постоянной на включение , секунды выбери Сам
    и в первый момент записывай с помощью SEL в сетевую переменную из энергонезависимой . А затем используй макросы .
    Мне тоже пришлось помучится чтобы организовать обратные связи переменных энергонезависимых
    и сетевых . И добился чего хотел .
    А можно как нибудь программно изменить значение по умолчанию? Это бы решило проблему

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,266

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sima42 Посмотреть сообщение
    А можно как нибудь программно изменить значение по умолчанию? Это бы решило проблему
    Изменить можно только с экрана редактируя энергонезависимую переменную . У меня допустим
    если оператор изменил переменную изменение сразу отражается в Мастер СКАДЕ .
    Переменные (их значение) должно быть приблизительно соответствовать реальности .
    Со временем можно добиться что в энергонезависимой памяти у тебя будет то что нужно .
    По умолчанию изменить не как нельзя только в исходнике проекта .

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •