Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Регулятор давления в обратном трубопроводе (регулятор подпитки)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от dr.kip Посмотреть сообщение
    Выход нужен для исполнительного механизма (возможно МЭО 16/25)
    А чем этот МЭО управляет? Как вообще организовано поддержание давления?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    А чем этот МЭО управляет? Как вообще организовано поддержание давления?
    Подачей дополнительного теплоносителя в обратный трубопровод системы отопления. Если давление падает, то МЭО должен открыться, если давление в норме, то либо поддерживать процент открытия или закрывать. В общем МЭО - это простой привод с дискретным управлением, если мне память не изменяет.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
    Подачей дополнительного теплоносителя в обратный трубопровод системы отопления.
    Да это понятно, что подачей дополнительного теплоносителя...
    У нас на котельных используются простые ТРМ1 и кое где ЭКМ, для включения подпиточных насосов.
    Вот в таком режиме. Все просто, упало давление насос включился, поднялось выключился.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ1.jpg 
Просмотров:	219 
Размер:	52.5 Кб 
ID:	48221

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Да это понятно, что подачей дополнительного теплоносителя...
    У нас на котельных используются простые ТРМ1 и кое где ЭКМ, для включения подпиточных насосов.
    Вот в таком режиме. Все просто, упало давление насос включился, поднялось выключился.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	ТРМ1.jpg 
Просмотров:	219 
Размер:	52.5 Кб 
ID:	48221
    У вас видимо не большие котельные. Есть котельные в которых подпитка идет почти всегда, и требуется непрерывное регулирование давления в обратке.

Похожие темы

  1. Регулятор давления и ПР200
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.09.2018, 01:22
  2. трм212 регулятор давления пара и уровня в деаэраторе
    от себастьян перейро в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.09.2016, 22:25
  3. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.03.2015, 17:01
  4. Пропорциональный регулятор давления
    от woffka в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.01.2010, 15:59
  5. Регулятор перепада давления
    от Falvik в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.10.2008, 17:34

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •