Цитата Сообщение от ferret_maybe Посмотреть сообщение
Расстояние небольшое...может заземление отвалилось где-нибудь с ЧП? Работы какие-нибудь проводились после того, как все работало?
заземление на месте.
случай запутанный - сгорел пч и после замены на идентичный работать перестало, далее следовало некоторое количество вмешательств в систему разными людьми.
ищу концы, так сказать.
что интересно, изначально (когда работало) сеть была разветвленная : пч 01 и 02 одним шлейфом ( таймаут 100мс), а мв 110 с адресами 30,50,70,90 вторым шлейфом ( таймаут 1000мс)
на данный момент наблюдаю один шлейф,таймауты те же.