Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Управление ПЧВ1 по уровням в сборнике

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #3
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,465

    По умолчанию

    Добрый день.
    ВАУ подключаете к клемме 33
    Устанаквливаете
    5-15=14
    3-11=50.
    Остальные уровни к соответствующим клеммам. Например 19,27,29
    Тогда 5-11=16(нулевой бит)
    5-12=17
    5-13=18
    Устанавливаете минимальное
    3-02=0
    И максимальное задание
    3-03=50
    Потом заполняете массив 3-10
    3-10(0)=0
    3-10(1)=25
    3-10(2)=0
    3-10(3)=50
    3-10(4)=0
    3-10(5)=0
    3-10(6)=0
    3-10(7)=75

    Это больше похоже на задачку для курсовой, чем практическую.
    Я бы просто поставил аналоговый датчик давления и поддерживал бы нужный уровень по обратной связи.
    С уважением.
    Последний раз редактировалось maximov2009; 24.03.2020 в 10:51. Причина: Ошибся в рассчётах
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

Похожие темы

  1. СПК107[М01] и Овен ПЧВ1 управление через RS485
    от grv008 в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.10.2019, 10:33
  2. Овен ПЧВ1
    от farikpwnz в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 08.04.2019, 05:54
  3. 3 ПЧВ1 и плк 160
    от aspeed в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.10.2015, 21:27
  4. Пргораммирование ПЧВ1
    от Maikl37 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.09.2014, 18:33
  5. ПЧВ1
    от Андрей1234 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.04.2014, 16:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •