У Вас всё неправильно! В первый раз в жизни такое вижу! Для начала установите одинаковые параметры связи для ведущего и ведомого устройств, проверка чётности/нечётности тоже к этому относится!
У Вас задействована логика ПР200(имеется программа), отключите режим модуля ввода/вывода!
В программе ОЛ разделите(и как-нибудь иначе обзовите, например U_1 и U_2) сетевые переменные, например пишем регистр 512, читаем 513! Если хотите читать и писать одну сетевую переменную, которую можно менять и по сети и из программы ПР, в одной из тем "petera" показывал как это правильно сделать, для начала сделайте как я советовал!
И для начала что-нибудь прочитайте для проверки связи, например секунды, регистр 1024! Везде адрес: "16"!