Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 26

Тема: Развитие ТРМ1033

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    14.06.2018
    Адрес
    Уфа
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    ТРМ1033 - проблема со Сбросом АВАРИИ
    1. Идет штатный запуск установки.
    2. Калорифер переразмерен в+,
    поэтому после фазы прогрева при
    выходе на регулирование наблюдаем
    значительный провал Тприт ( при Т уст=23 град
    падаем до 17,5 град.).
    АвариЙ нет из-за опушенного вниз графика
    Тобр.
    3. Выходим на уставку 23 град. при параметрах
    Kp=4 Ti=120, наблюдаем качку от уставки +-1 град.
    4. Если Kp=3 при пуске просаживаемся и вылетаем на
    заморозку.
    5. Оставляем Kp=4 Ti=120.

    6. Переходим в дежурный режим.
    7. Клапан водяной открывается и Тобр взлетает
    за 55 град,
    8. Вылетает ошибка ПРОГРЕВ.
    9. Пытаемся ее сбросить кнопками. Сброс АВАРИИ и Сброс Журнала аврий.
    не удается.
    10. Вкл/выкл ТРМ1033 АВАРИЯ "ПРОГРЕВ" не уходит.
    11. Встаем конфигуратором и пытаемся сбросить
    АВАРИю. Сброс АВАРИИ проходит.

    13. Ломаем РЕПУ.(ищем временный выход).
    14. Ура. Нашли. Если ВЫКЛ. обесточить всю установку в режиме РАБОТА,
    то при включении она стартует штатно без АВАРИЙ. Вопрос это неисправность прибора или что Это.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.10.2012
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    83

    По умолчанию

    1. В ТРМ1033 отсутствует задержка на закрытие приточного воздушного клапана, после выключения приточного вентилятора.
    2. На главном экране ТРМ1033 показания "КЗР Нагрев" по всей видимости взяты с блока ПИД-регулятора, а не с аналогового выхода контроллера, т.о. при установке "Мин. напряжения на выходе" (отличного от "0") на главном экране наблюдаем "0", что не соответствует действительности.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день.
    Ну чтож - поехали.
    Только начал собирать шкафы на ваших контроллерах
    Добрался пока только до прошивки 02.
    По поводу 02:
    1 - Прошивка только для притока, но есть как минимум два свободных DO. DO4 и DO7. DO4 так и просится на включение вытяжного вентилятора (что бы можно было не сблокированное управление делать). DO7 же на ступень нагревателя отдать, в том случае, когда в системе не будет установлено ТТР, а регулирование только ступенчатое. Так же контакт DO2 добавить опцию - вместо нагрева клапана, управлять вытяжным клапаном.
    2 - DI4 - пустой, но в системе не предусмотрено тепловое реле вентилятора (либо авария от ПЧ), соответственно DI7 на аварию вытяжного вентилятора (ПЧ)
    3 - По алгоритму на вход AI1 всегда должен быть подключён датчик температуры, даже если выбрано ручное переключение сезона лето-зима - для чего это ? Если ручное переключение , то никаких ошибок по уличному датчику быть не должно.
    Итого 3 доработки и получаем прошивку , которая станет более универсальной, а затраты , скорее всего максимум один рабочий день программиста.

    ИЗ прям критичных - это первая ступень только ТТР и датчик уличной температуры - выбивающий ошибку и как ответил ваш саппорт , что бы её обойти(ошибку) - надо ставить резистор. . . Зачем такие заморочки. нет датчика - нет ошибки.

    22 Прошивка.
    1 - DI - то же самое что и для 2 прошивки - добавить аварии с ПЧ
    2 - Датчик температуры - тоже самое что и для 2 прошивки
    3 - DO1 и DO7 пустые - сделать открытие клапанов и одну ступень нагревателя(как у 2 прошивки я предложил). На рециркуляции (подмесе) обычно ставят один аналоговый привод, на саму заслонку рециркуляции ибо 3 аналоговых привода дороже чем 1 ))))

    Как то так, потом до воды и холода доберусь )))

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день.
    1)Текущую версию ТРМ1033 не модернизируем, так как запланирован переезд на платформу ПР200(М02), в которой больше памяти и вот ее уже станем совершенствовать. Пока выходит АЙРА360, с возможностью конфигурирования алгоритма.
    2)ТРМ1033 жестко запрограммированный контроллер, изменения в логике возможны исходя из возможности самого прибора и конфигуратора. Доработки, которые Вы написали наверно сделать можно, но в старой версии прибора делать это не планируется. Так же необходимо проанализировать возможно ли это.
    Большое спасибо за фидбек. Были бы Вам крайне благодарны, если будете присылать свои предложение в будущем.
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"

  5. #5

    По умолчанию

    Вот пока там активно допиливают АЙРУ360.
    Верните раздельные параметры гистерезиса для графика обратки. Что в 1033, что в 360 сделали НРГ и ВРГ которые определяются отклонением от графика обратки на дельту, задаваемую одной и той же переменной.
    В старых ТРМ это были раздельные параметры гистерезис+ и гистерезис-, и это было удобно, непонятно какой смысл был собирать их в один параметр.

  6. #6

    По умолчанию

    "Пока выходит АЙРА360". - А есть ли к ней УГО? Хочу попробовать в своем проекте.

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день.
    Есть УГО для ПР205 на платформе которой и написана АЙРА360.ugo_pr205-24.1211.02.2.0_eskd.pdfugo_pr205-24.1211.02.2.0_spds.pdf
    Старший инженер технической поддержки "ОВЕН"

  8. #8

    По умолчанию

    развития нет, саппорта нет, контроллер адекватно не работает

  9. #9

    По умолчанию

    Пока выходит АЙРА360, с возможностью конфигурирования алгоритма.
    так будет айра (нейминг кончено .....нецензурно) или трм на базе ПР200М02?
    Большое спасибо за фидбек.
    я конечно всё понимаю, что вы вероятно в компании пару месяцев, но хотел бы обратить внимание что фидбек как минимум год без ответа был, а первые уже лет 5 как и "всем насрать"
    поэтому "не обещайте того, что не можете сделать"

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    так будет айра (нейминг кончено .....нецензурно)
    Хы. Я примерно то же сказал, когда в первый раз его показали. Манагер сказал что всё ок, нормальный нейминг. Ну ок так ок.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200. Развитие продукта
    от ГЛЮКОNIC в разделе Программируемые реле
    Ответов: 362
    Последнее сообщение: 21.08.2019, 22:50
  2. ТРМ1033. Появление новых модификаций.
    от Кириенок Дмитрий в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.08.2019, 15:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •