Цитата Сообщение от eldenm Посмотреть сообщение
Добрый вечер! Прошу Вашей помощи в вопросе "Автонастройка ПИД регулятора или ручная настройка".
Задача такая: Требуется поддержание заданной температуры ртутной лампы методом охлаждения. На аналоговый вход ПР200 подключен датчик температуры РТ100, на аналоговый выход 0..10В подключен аналоговый вход частотного преобразователя, который управляет двигателем воздуходувки, которая и охлаждает ртутную лампу. Программа управления практически написана, единственный затык это параметры ПИД регулятора, на данном этапе проблемма в не очень качественном регулировании. Пытался настроить, но регулирование получилось не совсем качественное. Использовал ПИД регулятор из онлайн базы "Простой ПИД регулятор. Версия 1.00", как я понимаю автонастройки в нем нет, или я не прав? В стандартном ПИД регуляторе, автонастройка есть, но не совсем понятно как ее включить, в документации этому уделенно мало внимания....
Да, а макросе автонастройки нет, во встроенном она есть, но к нему много вопросов, в зависимости от процесса, не факт что автонастройка закончится.
Где-то в теме про ПИД был рабочий проект для получения коэффициентов, но проще и быстрее подобрать на реальной установке.