Проверил выполнение Adam команды на включение одного бита через программу Termite. модуль исправно её отработал.
Сама команда: 02050014ff00 (включим выход DO4 (адрес регистра по мануалу - 21, со сдвигом будет - 20, в коде - 0014h), адрес модуля 02, команда 05, записываемое значение ff00h)