Цитата Сообщение от OlegGEORG Посмотреть сообщение
Добрый день.
Запускаю проект на исполнение в среде разработки с загрузкой конфигурации в Windows 64. Все работает, OPC-сервер подключает, встроенным клиентом вижу данные симулятора.
Переношу скомпилированный проект в Windows x86, запускаю в отдельно установленной среде исполнения, OPC-сервер, симулятор, браузер Yandex.
В браузере вижу мнемосхему, открываются выпадающие окна, но данные OPC -сервера не получаю. В чем может быть ошибка, и чем проверить соединение с OPC-сервером?
Попробуйте получить данные сторонним OPC клиентом. Можно скачать тот же OPC сервер бесплатную версию у Инсата , в комплекте есть OPC клиент. Там хотя бы есть лог обмена данных, по которым можно проанализировать причину отсутствия данных. Возможно где-то порты не проброшены, или блокирует фаервол/антивирус.