Страница 21 из 131 ПерваяПервая ... 1119202122233171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1305

Тема: Вопросы по MasterSCADA 4D

  1. #201

    По умолчанию

    Добрый день.
    Столкнулся с проблемой, не получается считать значение переменных opc da и opc ua (в эмуляции и в режиме исполнения) .
    вместо значения это (Value := 0, SourceTime := 0001-01-01-00:00, StatusCode := 2150760448)

  2. #202

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nnnn1 Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Столкнулся с проблемой, не получается считать значение переменных opc da и opc ua (в эмуляции и в режиме исполнения) .
    вместо значения это (Value := 0, SourceTime := 0001-01-01-00:00, StatusCode := 2150760448)
    Значение 2150760448 поля StatusCode - Значение еще не получено от источника данных. Используется в случае, если для параметра не задано начальное значение.
    Какое качество переменных отображается в OPC-сервере? Настройки узлов и устройств правильные?

  3. #203

    По умолчанию

    Спасибо за отклик! Решил проблему, запустив в среде исполнения.Раньше запускал в режиме эмуляции, был не внимателен.

  4. #204

    По умолчанию

    Добрый день. Столкнулся с проблемой записи в архив. База sqlite. Данные записываются с периодом в 100мс. При чтении времени из базы остаются только секунды, а миллисекунды пропадают и вместо них нули. Как исправить? Как получить формат дата/время yyyy-MM-dd hh:mm:ss.fff из базы? Подскажите

  5. #205

    По умолчанию

    Добрый день,
    1.Работаю с библиотекой HVAC, использую свойства динамизации объектов библиотеки.
    2.При вызове окна от кнопки, все работает.
    3.При использовании следующей структуры страницы:
    Главное окно - "панель вкладок" -->
    подобъект мнемосхемы -- вложенная "панель вкладок"-->
    контейнер окна + ссылка на необходимое окно,
    Динамизация объектов библиотеки отсутствует.
    Созданные мной локальные объекты, при этом изменяют свойства.
    Интересуют свойства: Вкл, Мощность, Авария и т.д.

  6. #206

    По умолчанию

    Добрый день.
    Разрабатывал объекты в дереве объектов. Объекты поместил в библиотеку Локальная. В папке проекта данная пользовательская библиотека не появилась.
    Добавил эти объекты в созданную Мою библиотеку, сохранить изменения и библиотека появилась в папке проекта.
    Но теперь все объекты в дереве объектов и в библиотеках связаны между собой.
    Удаление объекта в какой либо библиотеке с выбором галочками удаляемых экземпляров приводит к
    нарушению окон и программ остающегося объекта в дереве объектов. Пробовал по-всякому. И удалять объекты
    в дереве объектов, в библиотеках объекты также ломаются.
    Как разорвать эти связи с библиотеками без последствий для объектов в дереве объектов?

  7. #207

    По умолчанию

    Все, что хранится в библиотеке Локальная доступно только в данном проекте и ни в каком другом, т.е. никаких папок создаваться и не должно.
    В случае создания новой пользовательской библиотеки происходит создание папки с библиотекой внутри C:\Users\Public\Documents\MasterSCADA4D\Libraries. Эту библиотеку, в отличие от Локальной, уже можно подключать в другие проекты.

    Для того чтобы разорвать связь объекта с библиотечным объектом, нажмите ПКМ по объекту, выберите пункт Сменить тип. Далее выберите библиотечный объект, с которым надо разорвать связь, и нажмите Очистить наследование.
    Диалог смены типа.png
    Последний раз редактировалось b_aleks; 06.02.2020 в 12:44.

  8. #208

    По умолчанию

    Добрый день.
    Запускаю проект на исполнение в среде разработки с загрузкой конфигурации в Windows 64. Все работает, OPC-сервер подключает, встроенным клиентом вижу данные симулятора.
    Переношу скомпилированный проект в Windows x86, запускаю в отдельно установленной среде исполнения, OPC-сервер, симулятор, браузер Yandex.
    В браузере вижу мнемосхему, открываются выпадающие окна, но данные OPC -сервера не получаю. В чем может быть ошибка, и чем проверить соединение с OPC-сервером?

  9. #209

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegGEORG Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Запускаю проект на исполнение в среде разработки с загрузкой конфигурации в Windows 64. Все работает, OPC-сервер подключает, встроенным клиентом вижу данные симулятора.
    Переношу скомпилированный проект в Windows x86, запускаю в отдельно установленной среде исполнения, OPC-сервер, симулятор, браузер Yandex.
    В браузере вижу мнемосхему, открываются выпадающие окна, но данные OPC -сервера не получаю. В чем может быть ошибка, и чем проверить соединение с OPC-сервером?
    Попробуйте получить данные сторонним OPC клиентом. Можно скачать тот же OPC сервер бесплатную версию у Инсата , в комплекте есть OPC клиент. Там хотя бы есть лог обмена данных, по которым можно проанализировать причину отсутствия данных. Возможно где-то порты не проброшены, или блокирует фаервол/антивирус.

  10. #210

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от OlegGEORG Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Запускаю проект на исполнение в среде разработки с загрузкой конфигурации в Windows 64. Все работает, OPC-сервер подключает, встроенным клиентом вижу данные симулятора.
    Переношу скомпилированный проект в Windows x86, запускаю в отдельно установленной среде исполнения, OPC-сервер, симулятор, браузер Yandex.
    В браузере вижу мнемосхему, открываются выпадающие окна, но данные OPC -сервера не получаю. В чем может быть ошибка, и чем проверить соединение с OPC-сервером?
    А к какому OPC серверу скада ?
    На обоих ПК одинаковые конфигурации OPC серверов?

Страница 21 из 131 ПерваяПервая ... 1119202122233171121 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы по СИ-8
    от aleksandr87 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 11.06.2016, 18:56
  2. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 15:39
  3. MasterScada v3.6 Основные вопросы
    от colorprint2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 16:50
  4. конвертация проекта из Masterscada 3.5 в Masterscada 3.4
    от Сергей_SPB в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2