    Цитата Сообщение от Lukas Посмотреть сообщение
    Ну, если Вы освободите выход макроса, тогда можно и сам макрос убрать)).
    А куда же вдруг делась проблема с циклической связью в макросе ? Получается все со связями в макросе в порядке.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А куда же вдруг делась проблема с циклической связью в макросе ? Получается все со связями в макросе в порядке.
    Не забивайте себе голову, вот Вам макрос не в "желтом"
    Вложения Вложения

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lukas Посмотреть сообщение
    Не забивайте себе голову, вот Вам макрос не в "желтом"
    И что вы там сделали ?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    И что вы там сделали ?
    Ровно то, что предлагал Вам в п.1320)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lukas Посмотреть сообщение
    Ровно то, что предлагал Вам в п.1320)
    И правильно температуру будет показывать ?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    И правильно температуру будет показывать ?
    Правильно.В симуляторе разве нельзя проверить?

  7. #7

    По умолчанию

    Добрый день. Решил освоить ОЛ. Только начал изучать. Прибор Пр102 + ПРМ24+ПМ210. Подключил датчик 4-20 мА и PT1000. Данные вывел с них в сетевые переменные. Подключил прибор в ОвенКлоуд. Но там не видит данные с них. Что я мог сделать неправильно?1.jpg2.jpg3.jpg
    Последний раз редактировалось donenko; 25.04.2023 в 11:25.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от donenko Посмотреть сообщение
    Добры день. Решил освоить ОЛ. Только начал изучать. Прибор Пр102 + ПРМ24+ПМ210. Подключил датчик 4-20 мА и PT1000. Данные вывел с них в сетевые переменные. Подключил прибор в ОвенКлоуд. Но там не видит данные с них. Что я мог сделать неправильно?1.jpg2.jpg
    Начните со скрина в ПР в режиме онлайн отладка, там значения переменных видны?

  9. #9

    По умолчанию

    Да. Видны. 3.jpg

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Lukas Посмотреть сообщение
    Не забивайте себе голову, вот Вам макрос не в "желтом"
    Зачем вы вход Rпровода макроса подключили к аналоговому входу ПР ? Вход Rпровода достаточно подключить к блоку константы. Еще более непонятно зачем выход t,°C макроса подключен к аналоговому выходу ПР.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 19.02.2020 в 12:49.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •