Добрый день. Решил освоить ОЛ. Только начал изучать. Прибор Пр102 + ПРМ24+ПМ210. Подключил датчик 4-20 мА и PT1000. Данные вывел с них в сетевые переменные. Подключил прибор в ОвенКлоуд. Но там не видит данные с них. Что я мог сделать неправильно?1.jpg2.jpg3.jpg
Последний раз редактировалось donenko; 25.04.2023 в 11:25.
Добры день. Решил освоить ОЛ. Только начал изучать. Прибор Пр102 + ПРМ24+ПМ210. Подключил датчик 4-20 мА и PT1000. Данные вывел с них в сетевые переменные. Подключил прибор в ОвенКлоуд. Но там не видит данные с них. Что я мог сделать неправильно?1.jpg2.jpg
Начните со скрина в ПР в режиме онлайн отладка, там значения переменных видны?
Не забивайте себе голову, вот Вам макрос не в "желтом"
Зачем вы вход Rпровода макроса подключили к аналоговому входу ПР ? Вход Rпровода достаточно подключить к блоку константы. Еще более непонятно зачем выход t,°C макроса подключен к аналоговому выходу ПР.
Последний раз редактировалось IVM; 19.02.2020 в 12:49.