Как я понимаю в траншею закапали трубу с водой и кабель управления, а силовой где то в другой траншее зарыт. Как всё это идёт по полю не стал уточнять.
Как я понимаю в траншею закапали трубу с водой и кабель управления, а силовой где то в другой траншее зарыт. Как всё это идёт по полю не стал уточнять.
тогда не ясна причина наводки помех, если силового кабеля нет рядом.
С переделать провод как раз и проблема. Идёт по полю под землёй. Летом растут корма на поле. А директору ни кто не хочет говорить что лоханулись, а без него кто разрешит не сеять или копать посевы. Тут всё хитро замутили.
Завтра выезжаем на местность. Там и будем разбираться. Куда чего наводится и кто разрешил это безобразие.
Завтра попробую добавить блок AVG-вычисление среднего значения. Инерционность системы высокая.
Последний раз редактировалось Vcxz4321; 10.02.2020 в 12:57.
Проблема решилась. Провод оказался не 4, а 5 жильный. Башня в 100м от курятника. Пока на землю бросили кабель до курятника, по весне закапаем. Датчик и ПР200 установили в курятнике на вводной трубе. Так что по проводу гоняем 220В, а не 4-20мА. Сутки уже отработало в штатном режиме.
Последний раз редактировалось Vcxz4321; 13.02.2020 в 10:19.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Чем опасно? Провод ВВГ предназначен для напряжений до 1000В. На центральной площадке уже лет десять подобным образом работает водозабор.
И что из этого, в земле прокладывают, насколько мне известно, бронированные кабели! В любом случае, если есть выбор между 220 и 24 В, я бы предпочёл 24 В в целях безопасности! Вы представляете что будет если хлебороба, так сказать нашего кормильца, током убьёт? Тогда выяснят кто проложил небронированный кабель и посадят в тюрьму! Так что получается опасно со всех сторон!
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Дык, это... а дифзащиту на кабель? На 30 мА? Забыли?
Не понял, Вы имеете ввиду УЗОТЭ-2У? Какое оно имеет отношение в кабелю управления?
Можно же посмотреть, если никогда не встречали: https://owen.ru/product/uzote_2u
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.