Это известно, но уже стоит 2000 Гц, привод 75 кВт. Если ставлю 1000, что минимум, то свистит движок вообще жутко, а ощутимого эффекта по помехам не дает.
Сделал проще - подключил второй канал ТРМ10 последовательно с выходом ПИД регулятора, теперь при небольшом перегреве выход ТРМ отключается от входа ТТР. Перегревать перестала. То есть второй канал ТРМ10 не глючит!
Приборы Овен рулят, блин...
Зря я на терморегулятор грешил. Все таки по последним данным твердотелка открывается похоже от помехи в сети сама, независимо от управления. Надо попробовать повесить конденсатор параллельно симистору. Как попробую, отпишусь.





Ответить с цитированием