Показано с 1 по 10 из 4059

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,643

    По умолчанию

    PSB и PSW не накладываются.
    Регистры PSW не поддерживают запись отдельных битов через функцию 5 - контроллер должен на своей стороне сбросить бит в слове управления и перезаписать его в панель целиком (функцией 6 или 16).

  2. #2

    По умолчанию

    Если так делать, то биты, которые выставились во временном промежутке "после последнего запроса на чтение и до перезаписи тега целиком" не прочитаются контроллером и перезапишутся в нули. Как следствие: контроллер не реагирует на нажатие кнопок, к которым они привязаны.

    Когда организовывал связь через конфигуратор (Codesys 2.3) обмен данными был очень медленный и это было очень заметно. Сейчас сделал на Modbus.lib и всё летает, скорее всего теперь нормально будет.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •