Показано с 1 по 10 из 22

Тема: ПР200+покачка термопечи

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #16
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,714

    По умолчанию

    Может быть так сойдёт:

    Качка.PNG

    Качка.owl

    При включении качки(первый вход), с текущими настройками 20 минут "качает" затем 2 часа работает без качки и далее цикл повторяется, пока активирован 1 вход. Процесс качки заключается в том, что 1 минута задание уставка + дельта, следующая минута - уставка минус дельта и далее цикл повторяется пока идёт "качка"!

    Или так, с разными дельтами в плюс и минус:

    Качка_2.PNG

    Качка_2.owl

    Вот добавил, на всякий случай, ограничение скорости изменения на уровне 20°С/минута, можно отключать функцию с экрана редактированием переменной "Вкл."

    Качка_3.PNG

    Качка_3.owl

    Посмотрел картинки с двигателем, врубился, что надо не температуру "качать", а бочку, точнее печку, ну это мне совсем не интересно, но коли начал, то можно вот так сделать, не совсем как Вы хотели, но добавите в первом генераторе импульсов время полного хода вашей печки от края до края и получится, то что хотели. Концевики с размыкающимся контактом лучше не заводить в ПР, а поставить после выходов ПР, также, как и контакты взаимной блокировки одновременного включения, всё.

    Качка_4.PNG

    Качка_4.owl

    И, если Вам надо чтобы постоянно "качало", уберите второй генератор импульсов с логикой, то есть всё до первого генератора импульсов!
    Короче, практически ничего не останется:

    Качка_5.PNG
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 07.02.2020 в 23:06.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. ПР200 -> OwenCloud -> ПР200
    от alexey_z в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.07.2019, 09:49
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19