так а что нужно то, как это сделать что ли?
стартанули, задали шаг один по нему активировались значения 25,70,1. Влажность достигла 70 (EQ или GT) через RS триггер запустили таймер TP/TON(при TON подавая значение времени ноль выход не активируется даже на один цикл) через write_to_FB подавая 1 час(третье значение рецепта, активированное шагом), когда выход таймера сработал через SEL прибавляете единицу к переменной шага, она активирует следующие значения 22,50,0 и далее в той же последовательности