Разные Scada пишут архивы по разному. Например запись раз в минуту, а текущие значения по мере скорости опроса. Например на текущие значения можно натравить "События" и мы узнаем даже пиковый всплеск, НО, а если пиковый всплеск произошел МЕЖДУ периодами опроса ?
Время сохраняется для того, чтобы отобразить его на экране ПР и для того, чтобы Scada прочитав код Аварии увидела, когда она произошла.
з.ы. Понятие Спорадическая связь надеюсь вам о чем-то говорит ? Вот именно для таких случаев это все делается.
Каждый раз делать своеобразные макросы под те или иные задачи банально трата времени. Нужно сделать ОДИН и пользоваться его возможностями в различных ситуациях.
По этому я и не приемлю запихивание в один регистр сразу и времени и кодов ошибок.
А так, есть два фактора
1. Время - Многие Scada спокойно работают с форматом UTC (а часики в железках часто оставляют желать лучшего)
2. ну собственно код Аварии - любая Scada раскладывает биты без проблем
Ну вот из 2 вытекает еще разложение по битам в самом ПР на экране, но это не прямо таки жесткая необходимость. Тут может и таблички на двери щитка хватить... Просто отобразить на экране битовую маску кода например... Это чисто для оперативного персонала.