Показано с 1 по 10 из 138

Тема: Архив аварий на ПР200

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,343

    По умолчанию

    Разные Scada пишут архивы по разному. Например запись раз в минуту, а текущие значения по мере скорости опроса. Например на текущие значения можно натравить "События" и мы узнаем даже пиковый всплеск, НО, а если пиковый всплеск произошел МЕЖДУ периодами опроса ?

    Время сохраняется для того, чтобы отобразить его на экране ПР и для того, чтобы Scada прочитав код Аварии увидела, когда она произошла.

    з.ы. Понятие Спорадическая связь надеюсь вам о чем-то говорит ? Вот именно для таких случаев это все делается.
    Каждый раз делать своеобразные макросы под те или иные задачи банально трата времени. Нужно сделать ОДИН и пользоваться его возможностями в различных ситуациях.
    По этому я и не приемлю запихивание в один регистр сразу и времени и кодов ошибок.
    А так, есть два фактора
    1. Время - Многие Scada спокойно работают с форматом UTC (а часики в железках часто оставляют желать лучшего)
    2. ну собственно код Аварии - любая Scada раскладывает биты без проблем
    Ну вот из 2 вытекает еще разложение по битам в самом ПР на экране, но это не прямо таки жесткая необходимость. Тут может и таблички на двери щитка хватить... Просто отобразить на экране битовую маску кода например... Это чисто для оперативного персонала.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,675

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Разные Scada пишут архивы по разному. Например запись раз в минуту, а текущие значения по мере скорости опроса. Например на текущие значения можно натравить "События" и мы узнаем даже пиковый всплеск, НО, а если пиковый всплеск произошел МЕЖДУ периодами опроса ?

    Время сохраняется для того, чтобы отобразить его на экране ПР и для того, чтобы Scada прочитав код Аварии увидела, когда она произошла.

    з.ы. Понятие Спорадическая связь надеюсь вам о чем-то говорит ? Вот именно для таких случаев это все делается.
    Каждый раз делать своеобразные макросы под те или иные задачи банально трата времени. Нужно сделать ОДИН и пользоваться его возможностями в различных ситуациях.
    По этому я и не приемлю запихивание в один регистр сразу и времени и кодов ошибок.
    А так, есть два фактора
    1. Время - Многие Scada спокойно работают с форматом UTC (а часики в железках часто оставляют желать лучшего)
    2. ну собственно код Аварии - любая Scada раскладывает биты без проблем
    Ну вот из 2 вытекает еще разложение по битам в самом ПР на экране, но это не прямо таки жесткая необходимость. Тут может и таблички на двери щитка хватить... Просто отобразить на экране битовую маску кода например... Это чисто для оперативного персонала.
    И Вы не правы насчёт макроса RAMP_BIT, его прототип у меня получился ещё при создании макроса "очередь", самого сложного моего макроса, потом несколько раз совершенствовался(стал быстрее в 32 раза), в результате получилось то, что имеем и он достаточно универсален, хотя изначально такое не планировалось, например, как Вы хотели изменение переменной на выходе макроса можно привязать в событию(внешнему сигналу), для этого существуют входы разрешения работы "En", просто Вы этого не знаете, а пытаетесь о нем что-то сказать, спросили бы, если Вам такое нужно сделать, то можете как Архимед кричать эврика!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.02.2020 в 08:26.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Диспетчеризация аварий по GSM
    от Ololo в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.06.2018, 09:47
  2. Список аварий с квитированием на дисплее ПР200
    от djon1 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.01.2018, 16:43
  3. Архив аварий
    от Vasyandra в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 11:15
  4. Конфигуратор аварий
    от hells1ng в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.10.2015, 10:47
  5. Журнал аварий-пчв
    от taruska в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.09.2011, 14:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •