    Может, стоит назначить им регистры PSW где то в районе 4000 - 4100? будет ли это влиять на работу панели ?
    Именно так и следует сделать. Если нужно, чтобы введенная строка сохранялась после перезагрузки панели - то используйте область PFW.
    На работу панели это никакого негативного влияния не окажет.

    Написали на нем конфигурацию, панель ее приняла, но не работает - даже с экрана на экран не переходит. Не может такого быть из за несовместимости версий ПО панели и конфигуратора ?
    В вашем проекте настроен обмен с другими устройствами?
    Когда вы загружали проект в панель - эти устройства были подключены к панели?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Именно так и следует сделать. Если нужно, чтобы введенная строка сохранялась после перезагрузки панели - то используйте область PFW.
    На работу панели это никакого негативного влияния не окажет.



    В вашем проекте настроен обмен с другими устройствами?
    Когда вы загружали проект в панель - эти устройства были подключены к панели?
    Сегодня разобрался, ни версия СП300, ни порядок загрузки ни при чем. Просто полученный кабель для подключения панели имел бирку КС16 , а распайку -КС14, где то на упаковке перепутали.
    Перепаяли пины в соответствии со схемой КС16, все стало на места.
    Странно только то, что эмуляция работала по этому же кабелю (с конвертором USB-RS232) без перепайки, это и вводило в заблуждение.
    Последний раз редактировалось Р.Александр; 27.01.2020 в 12:57.

Похожие темы

  1. Экспорт CSV в панели СП3xx и порядок квитирования событий
    от theoretician в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •