Похожее было с опросом ПЧВ2 от контроллера WAGO 750-881. Главное меня сильно удивило что с ПЛК110 все нормально, а с WAGO - шляпа. При опросе соскакивал режим и другие чудеса были.
Тоже просто перевел управление на провода, что конечно неверно, но так было быстрее.
Там, в ПЧВ, похоже что есть такие области памяти, которые нельзя опрашивать, то есть нужно опрашивать строго определенные регистры и не групповыми запросами.
Если так сделать, скорее всего проблемы не станет.