Не стоит экономить. Тут один товарищ сделал так же как вы хотите. Потом ругался что как только срабатывают 5реле ПРперезапускалась по питанию. Так что промежуточные реле и отдельный блок питания.
Не стоит экономить. Тут один товарищ сделал так же как вы хотите. Потом ругался что как только срабатывают 5реле ПРперезапускалась по питанию. Так что промежуточные реле и отдельный блок питания.
Ок. Забудем про использование 24в питания. Если использовать SSR-10AA, т.е управление 220в переменки.
Остаются сомнения по коммутации ТТР нагрузки типа:
1. эл.двигатель (с его пусковыми токами в 10-12 раз превышающими номинал)
2. светодиодного освещения (светодиодный 220в плафон)
3. работа УЗО
Некоторые советуют не использовать ТТР, а юзать только контакторы.
с чего бы не использовать ТТР ? кстати в ПР200 обычные реле, механические.
просто надо понимать, что ток утечки ТТР может привести к наличию опасного напряжения при выключенной нагрузке, так что персонал должен быть предупрежден...
например схема может быть такой - Автомат, контактор, ТТР. контактор служит для вкл-откл, а ТТР для регулировки. а можно убрать из схемы контактор, и указать на установке обязательное отключение автомата при обслуживании.
для УЗО никакой утечки нет, так как это утечка не на землю...
Мне кажется, одним из самых бюджетных вариантов пускатель типа КМИ-11810(11) с катушкой на 230В, цена начинается от 350-500 руб.
Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.01.2020 в 21:59.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Ребят подскажите пожалуйста если можно простым языком.Почему если во время выполнения операции функции на входе V1 значение числа меньше значения на
входе V2, то результатом будет число, полученное сложением младшего числа плюс 0x100000000
(4294967296) минус значение числа большего: (V1 + 0x100000000) – V2 = Q. То есть если V1 20 я буду отнимать V2 40 то получу = 4294967274?Почему так почему не может число получится -20?
Применения блока функции для вычитания чисел, где V1 меньше V2: 2 – 24 = Q = 4294967274.
4294967274 это и есть -20
А почему его нельзя сделать что бы он отображался как -20?Еще такой вопрос не подскажите можно ли подключить к реле пр200 датчик температуры ДТС-035-50М по трехпроводной системе?И какие функц блоки можно использовать что бы увидеть значение температуры в программе в самой среде.Я понимаю что можно использовать макрос 50м .Но мне нужны что бы отображались цифры значения самой температуры в среде программирования.
3-х проводная схема подключается на 2-а контакта, двойная жила для компенсации сопротивления. Или вам 3-й контакт отдельный нужен ? то нельзя. Вход имеет всего 2 контакта в режиме измерения сопротивления.
petera вроде делал макрос для отрицательных значений.
А разве не видно температуру ? или вы видите в Е формате ? так поставьте округлялку до 2-х или 1-ого знака и избавитесь от Е формата.
Спасибо за ответ.Я имею ввиду как саму программу составить без макросов, что бы при подключение датчика 50м он показывал температуру на дисплее,есть ссылка на видео?Получается мы два провода сажаем на один контакт а первый измерительный на измерительный вход.Но тогда будет погрешность сопротивления так как он не будет учитывать компенсацию проводов на сопротивление.