Ангелина, всегда в подобных ситуациях стоит обращать внимание на детали.
Например:
Как проложен кабель?
Какая марка кабеля?
Метраж?
Как обжат?

Стоит вынести ПЛК временно из того места где он стоит и соединить с чем-то еще, например Modbus Pool или какой-то другой OPC.
Возникает ощущение, что опрос идет с большим количеством ошибок. Драйвер ПЛК уверен имеет какой-то лимит на "неответы"
Попробуйте для выяснения причины что-то менять местами, вычленять проблему.
Проект стоит выложить, приложить скрин с ПЛК браузер о сетевых соединениях.

Чтобы устранить причину ее надо сначала найти.