Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 35

Тема: СПК110 [М01] не подключается из Codesys

  1. #1

    По умолчанию СПК110 [М01] не подключается из Codesys

    СПК110 при подключении через Ethernet порт и через USB порт пингуется, но в Кодесис не подключается.
    Версия Сodesys v3.5 SP11 Patch5 Hotfix4.
    ПЛК версия прошивки 1.1.0611.1056
    Таргет файл 3.5.11.50-14

    Пробовал следующие действия:
    1. Пробовал включать/отключать файервол,
    2. Подключение через Ethernet порт, пробовал прямой и кросс-кабель.
    3. Подключение через USB порт,
    4. Подключение через оба порта одновременно,
    5. Прошивка ПЛК той же версией 1.1.0611.1056, но файлом скачанным с сайта Овен,
    6. Установка в Кодесис таргет файла 3.5.11.50-14, скачанного из ПЛК,
    7. Установка в Кодесис таргет файла 3.5.11.50-04,
    8. Пытался подключиться с пустым полем шлюза,
    9. Переустанавливал отдельно шлюз версии 3.5.11.50,
    10. Устанавливал шлюз версии 3.5.5.5,
    11. Создавал пустой проект с таргетом 3.5.11.50-14.
    Подскажите какие действия еще можно попробовать?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,616

    По умолчанию

    Добрый день.
    3.5.11.50-14 - это версия пакета, а не таргета.
    Покажите скриншотом, какая у вас версия таргет-файла в проекте (в дереве проекта: узел Device - вкладка Информация).

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Покажите скриншотом, какая у вас версия таргет-файла в проекте (в дереве проекта: узел Device - вкладка Информация).
    Скриншот приложил.
    Изображения Изображения

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,616

    По умолчанию

    Если есть возможность - пришлите в личку данные для подключения по TeamViewer (нужна 15 версия).

  5. #5

    По умолчанию

    Техподдержке спасибо - помогли решить проблему.
    Возможная причина: заблокированы UDP порты через которые происходит поиск устройства в сети. Необходимо в поле адреса контроллера во вкладке "Device/Communication Settings" явно указать IP-адрес СПК.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию Нет подключения к СПК107 М01 по USB

    Не могу подключиться к СПК107 М01 по USB кабелю.

    Имею:
    1. Драйвер установлен (см. Драйвер установлен.jpg)
    2. Ping проходит (см. Ping.jpg)
    3. При попытке установки соединения из CoDesys выдает сообщение (см. "Установка пути прервана")

    Версия прошивки СПК107: 1.1.0611.1056
    Версия таргет файла: 3.5.11.54

    Вроде бы прошивка и таргет совпадают.
    В чем может быть причина?
    Изображения Изображения

  7. #7

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    1,037

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Для вашей версии прошивки нужен таргет 3.5.11.57 (он входит в состав пакета OwenTargets-3.5.11.50-14.package):
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/03_Targ....50-14.package
    Да, уже переустановил. Все заработало. Спасибо.

  9. #9

    Post Не могу подключится К СПК110 [M01]

    Добрый день. не могу подключится к СПК ни по Ethernet ни по USB.
    Версия кодесис - 3.5 SP14 patch 3.
    версия прошивки СПК - 1.2.0803.1220
    Таргет файл - 3.5.14.34

    помогите пожалуйста

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,616

    По умолчанию

    Добрый день.
    Пришлите, пожалуйста, данные для подключения по TeamViewer (в скайп или на почту из подписи),

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Codesys v3 не видит СПК110
    от obivan133 в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.11.2023, 12:25
  2. Таргет СПК110 для Codesys v2.3
    от lighthead в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 06.06.2017, 12:34
  3. ТРМ151 + CoDeSys 3.5 + СПК110
    от Sanya3D в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.03.2016, 15:22
  4. Не подключается ПЛК 150 через RS-232
    от justplan в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 16.05.2014, 15:34
  5. плк 150 не подключается к пк
    от Diego в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 30.10.2012, 20:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •