Показано с 1 по 10 из 771

Тема: Обсуждение макросов для OWEN Logic

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Спасибо откликнувшимся!
    К сожалению, прибор и датчики уже установлены. Там ПР200-220.3.1 и Pt1000. Думаем пробовать переставить датчики, они сейчас над термовентилятором, на высоте человеческого роста. Или вариант поставить еще по датчику и регулировать по средней температуре.
    Вентилятор дует параллельно полу. С гистерезисом 0.5 удалось разброс до 7 градусов снизить. В помещениях хранятся какие то редукторы или что то такое. Продолжаем переговоры с заказчиком...

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от i.go Посмотреть сообщение
    Спасибо откликнувшимся!
    К сожалению, прибор и датчики уже установлены. Там ПР200-220.3.1 и Pt1000. Думаем пробовать переставить датчики, они сейчас над термовентилятором, на высоте человеческого роста. Или вариант поставить еще по датчику и регулировать по средней температуре.
    Вентилятор дует параллельно полу. С гистерезисом 0.5 удалось разброс до 7 градусов снизить. В помещениях хранятся какие то редукторы или что то такое. Продолжаем переговоры с заказчиком...
    Датчик просто в воздухе висит, может попробовать прикрепить его на что-то массивное, таким образом увеличить инерционность системы, и с чем сравниваете температуру?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Датчик просто в воздухе висит, может попробовать прикрепить его на что-то массивное, таким образом увеличить инерционность системы, и с чем сравниваете температуру?
    Нет, они на стену прикручены. Температура задается уставкой, в ТЗ написано "30+/-2 град. С". В принципе, все что можно редактировать - вывели на экран, вопрос почему заказчику именно такая температура важна (ГОСТ ?). Особенность помещений может сказываться - здание старое, подвал сыроват. За окном температура скачет...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от i.go Посмотреть сообщение
    Нет, они на стену прикручены. Температура задается уставкой, в ТЗ написано "30+/-2 град. С". В принципе, все что можно редактировать - вывели на экран, вопрос почему заказчику именно такая температура важна (ГОСТ ?). Особенность помещений может сказываться - здание старое, подвал сыроват. За окном температура скачет...
    Если здание старое, стены "дырявые" и тонкие, то условия ТЗ вы не выполните, физику не обмануть, погодозависимое регулирование как вариант, нотоже проблематично.
    Пускай теплоизоляцию делает нормально и будет ему счастье.
    Температура скорее всего по СНиП или ГОСТ требуется.

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •