  1. #1

    По умолчанию

    Коллеги, не подскажите макрос ПИД-регулятора с дискретным выходом (или ПИ-)? Все что удалось найти на форуме - выход аналоговый.
    Задача простая - есть 2-3 помещения, которые периодически нужно выдерживать сутки при 30+/- 2 по цельсию. В наличии есть простейшие термовентиляторы - включил он греет. С макросом 2PHReg+ из менеджера компонентов заказчику возиться не понравилось: раздражают частое включение/выключение или сильный перегрев.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от i.go Посмотреть сообщение
    Коллеги, не подскажите макрос ПИД-регулятора с дискретным выходом (или ПИ-)? Все что удалось найти на форуме - выход аналоговый.
    Задача простая - есть 2-3 помещения, которые периодически нужно выдерживать сутки при 30+/- 2 по цельсию. В наличии есть простейшие термовентиляторы - включил он греет. С макросом 2PHReg+ из менеджера компонентов заказчику возиться не понравилось: раздражают частое включение/выключение или сильный перегрев.
    Не очень представляю, а как по другому может быть, Вам и поддерживать нужно, и при этом что бы ничего не вкл/выкл, увеличивать гистерезис, но тогда будет перегрев/недогрев, круг замкнулся.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,532

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от i.go Посмотреть сообщение
    Коллеги, не подскажите макрос ПИД-регулятора с дискретным выходом (или ПИ-)? Все что удалось найти на форуме - выход аналоговый.
    Задача простая - есть 2-3 помещения, которые периодически нужно выдерживать сутки при 30+/- 2 по цельсию. В наличии есть простейшие термовентиляторы - включил он греет. С макросом 2PHReg+ из менеджера компонентов заказчику возиться не понравилось: раздражают частое включение/выключение или сильный перегрев.
    Кроме ШИМ + ТТР особо ничего другого и в голову не приходит, берите ПР200 с транзисторными выходами, там ШИМ встроенная уже есть!
    И лучше берите датчик температуры с нормирующим преобразователем, отдельным или встроенным в датчик!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.12.2019 в 18:54.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 404
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 15:17
  2. OWEN Logic v1.7
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 401
    Последнее сообщение: 28.07.2016, 19:46
  3. ПО OWEN Logic !!!
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 15:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 21.02.2011, 14:16
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    от Ельцов Андрей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 20:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •