    Добрый день!

    Для чтения данных с тепловычислителя ВЗЛЕТ ТСРВ-026М использую ФБ MB_RD_INP_REGS (библиотека Modbus 3.5.4.2).
    Требуется прочитать данные с регистра 0xC140 (49472). Но вход FirstAddr (ФБ MB_RD_INP_REGS) позволяет вводить число не более 32767, хотя тип указан WORD.

    Как быть? Использую контроллер СПК110 М01.

  4. #374

  5. #375

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Версию 3.5.4.3 попробуйте - в ней, насколько помню, как раз эту проблему решили:
    https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/04_Libr...mpiled-library
    Спасибо, помогло!

  6. #376

    По умолчанию Обновление пакета шаблонов Mx210 до версии 3.5.11.6

    Добрый день, коллеги.
    Мы выпустили обновленную версию пакета шаблонов модулей Mx210 для CODESYS V3 - 3.5.11.6.
    Она включает в себя новые шаблоны для модулей:
    • МВ210-212
    • МВ210-214
    • МУ210-402
    • МУ210-403
    • МЭ210-701


    Скачать обновленный пакет шаблонов: Mx210Templates_v3.5.11.6.package

    Внимание! Шаблоны не поддерживают команду контекстного меню Update Device (Обновить устройство).

  7. #377

    По умолчанию

    Добрый день,
    Кто-нибудь настраивал работу СПК207 и SCADA CIMPLICITY 4.0 по протоколу Modbus TCP/IP?

  8. #378

    По умолчанию

    Добрый день. Есть ли какие-то готовые шаблоны для опроса устройства МВА8? Если нет, существуют ли какие-то способы опроса при использовании Raspberry PI в качестве контроллера?

  9. #379

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sem9n Посмотреть сообщение
    Добрый день. Есть ли какие-то готовые шаблоны для опроса устройства МВА8? Если нет, существуют ли какие-то способы опроса при использовании Raspberry PI в качестве контроллера?
    Добрый день.
    По идее, шаблон для МВ110-8А должен подойти (у него с МВА8 совпадают карты регистров, насколько я помню).

  10. #380

    По умолчанию

    Здравствуйте, у меня на ПЛК304 реализован проект для сети Modbus. В работу подключено две подсети на 15 и 29 устройств соответственно. Реализовывал через стандартную конфигурацию, но данная реализация "еле дышит"... в основном проблема с отваливанием устройств - как следствие пропуск управляющих сигналов. Под руку попался старенький ПЛК110 - перенёс проект на него с использованием "универсального диспетчера" на основе библиотеки Modbus - всё работает на порядок стабильнее. Решил попробовать реализовать проект на библиотеке Modbus для ПЛК304, но из за отсутствия диспетчера возникли проблемы. По отдельности устройства опрашиваются без проблем и ошибок, но стоит включить в работу два подобных устройства - начинаются сыпаться ошибки 255. Как организовать диспетчиризацию модулей Modbus?

Страница 38 из 174 ПерваяПервая ... 2836373839404888138 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    от Orbes в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •