Вопрос к сотрудникам техподдержки.
В новом проекте предполагаем использовать термопары ДТПS145-0019.250 (платинородий-платина) + ТРМ210.
Какой тип датчика надо установить в ТРМ210 -
E_ _r термопара ТПП (R) 0…+1750 °C
или
E_ _S термопара ТПП (S) 0…+1750 °C
Предполагаю, что E_ _S, но смущает его диапазон температур - 0...1750 С, тогда как в технических характеристиках на Вашем сайте для выбранного датчика
указан диапазон температур 0...1300 С. Если я правильно понимаю, то просто датчик работает на части диапазона, его характеристика на всем диапазоне
линеаризуется в ТРМ210 посредством стандартного для него полинома?




Ответить с цитированием